1六、螺栓或螺孔滑扣,未采纳划定辦法
1七、螺栓拧入深度小于螺栓直径 (铁、铜、铝件 1.5 倍直径)1八、统一部位的螺栓公称直径纷歧致,致使隔爆接合长度参数
1八、统一部位的螺栓公称直径纷歧致,致使隔爆接合长度参数
分歧格的。
(四)隔爆面毁伤
1九、L (L1) =40、2五、15 時,直径小于 1妹妹、深度小于 2妹妹 的沙眼,每平方厘米跨越 5個
20、L (L1)=10 時,直径小于 1妹妹、深度小于 2妹妹 的沙眼,每平方厘米跨越 2個。
2一、機器创痕宽度、深度大于 0.5妹妹,使L(L1)小于划定值的
三分之二。
2二、隔爆面上有高于无伤概况的機器创痕
2三、隔爆面上的锈迹用棉纱擦净後,用手摸有较着感受
2四、隔爆面上的油漆陈迹,用棉纱擦不掉
電缆引入装配
2五、余暇進線嘴无挡板或挡板放在密封圈里
2六、余暇進線嘴挡板厚度小于 2妹妹 或挡板锈蚀征象
2七、余暇進線嘴挡板的直径比進線嘴内径小 2妹妹 以上。
2八、進線嘴金属美白牙粉,圈放在挡板與密封圈之間。
2九、压盘式進線嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未压紧,用手能幌動。30、螺母式進線嘴紧不到位或用一只手可扭转半圈及以上的3一、螺母式進線嘴螺母與密封圈之間无金属圈
3二、進線嘴压紧後无余量。
3三、進線装配内径與密封圈外径之差超划定3四、進線嘴内缘压不慎密封圈或密封圈能勾當。3五、密封圈内径大于引入電缆外径跨越 1妹妹。
3六、密封圈几何尺寸不合适划定
3七、密封圈老化落空弹性、变質、变形,硬度不知足邵氏硬度45-55 度
3八、密封圈未全数套在電缆護套上
3九、密封圈的单孔内穿進多根電缆
40、密封圈有破损或被割開套在電缆上
4一、密封圈與電缆護套之間有其他包扎物。4、電缆及接線
4二、電缆在進線嘴處能往返抽動,用手能将電缆推動電缆室。
4三、電缆的護套毁伤,露出芯線或屏障层者
4四、橡套電缆压紧的压扁量跨越電缆直径的 10%。
4五、采纳灌胶工艺的高压铠装電缆接線盒没灌绝缘胶或绝缘胶灌到三叉以上。
4六、绝缘胶有裂纹,電缆能相對于勾當。
4七、電缆(包含通信、照明、旌旗燈白髮變黑髮洗頭水,号、節制電缆) 的毗连不采纳划定接線盒的接头 (即鸡爪子)。
4八、電缆的结尾不接入防爆電气装备的或防爆器件内,橡套電缆滑出密封圈外 (羊尾巴)。
4九、在需利用防爆電气装备的地址,電气装备與電缆有袒露的导體均属明接头(本安電气装备相干系接除外)。
50、低压隔爆開關從電源侧出線至负荷侧進電源侧出線
5一、從低压隔爆開關小喇叭嘴引入引出動力線5、隔爆型插接装配
5二、插销毗连器的電源侧接插销,负荷侧接插座即反接
5三、插销缺乏避免忽然拔脱的徐動装配或徐動装配失效
5四、插销触头断電刹時,L 值小于划定值,w 值大于划定值
6、察看窗、孔
5五、胶封欠好、玻璃有破损、裂纹、松動、划伤。7、防爆特别電源箱
5六、蓄電池组的毗连線及极柱焊接處有断裂、融化5七、橡胶绝缘套毁坏,极柱及带電部門治療高血糖,袒露.
5八、蓄電池槽和盖毁坏漏液,特别事情栓丢失或毁坏,電池封口剂開裂漏液。
5九、蓄電池箱及盖紧张变形或无盖。8、矿燈
60、无闭锁螺栓或闭锁螺栓失效
6一、燈头壳體,燈头圈决裂或破损。
6二、燈头進線松動,燈線决裂见铜線
6三、聚光玻璃破损,有裂纹、有划伤或松動。
6四、联锁断電装配失效。
9、其他
6五、不經國度法定機構核准,扭转本安型電气設路、元器件型号
规格。
66 照明燈具超前断電装配不起感化。
6七、在井下打開带電防爆電气装备的盖、封堵装配。
6一、燈头壳體,燈头圈决裂或破減肥飲料,损。
6二、燈头進線松動,燈線决裂见铜線
6三、聚光玻璃破损,有裂纹、有划伤或松動。
6四、联锁断電装配失效。
9、其他
6五、不經國度法定機構核准,扭转本安型電气設路、元器件型号
规格。
66 照明燈具超前断電装配不起感化。
6七、在井下打開带電防爆電气装备的盖、封堵装配。
一、防電气装备
GB3836 -2000) 設計、制造防爆電气装备就是按國度尺度不會引發四周爆炸性夹杂物爆炸的電气装备。
二、防爆電气装备的類型及標记 (GB3836-2000) 有如下十種 |
|